主题:AB变频器维修实例
点击:4458 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
805709808
今天接手一台AB powerflex700,90KW的变频器,故障是V相损坏,拆机单板测试
发现V相下桥波形畸变,检查发现V相驱动电路中的二极管D27损坏,更换后故障排除,下面是正常的波形
17-05-06 15:40
1楼
编辑
引用
管理
min6114362
图文并茂,
17-05-06 16:04
2楼
编辑
引用
管理
weixiu123
楼主水平不错啊
17-05-06 16:32
3楼
编辑
引用
管理
799676754
AB的机子不好修,我有一台1336-L4的机子没有修好,是控制板的故障。楼主水平高!
17-05-06 17:43
4楼
编辑
引用
管理
deweg
楼主好手艺。修变频器,开关电源之类的示波器是标配。要不然都没办法检查
17-05-06 20:56
5楼
编辑
引用
管理
缘来是妳zcrj
有图纸吗分享一下谢谢,最近遇到了个驱动上电发热,不知道从何下手,
还有ab700的变频器恢复出厂面板无法启动怎么设置参数。
17-07-30 16:39
6楼
编辑
引用
管理
2238784699
没保护吗?没屏蔽就测量波形了吗?
19-04-16 18:40
7楼
编辑
引用
管理
xjsa
我有多余AB700S光纤接口板(全新)如需要请连系我13062585818徐,、交换多余东西也可以
19-05-11 15:15
8楼
编辑
引用
管理
xjsa
19-05-11 15:16
9楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
测波形比较直观,影响驱动电路输出波形的有这么几种情形:一.驱动动电阻栅极串联电阻,他将影响波形的触发上升沿。二.稳压二极管 功率放大元件,影响波形的幅度。三.滤波电容,他将使驱动波形上沿 下沿产生畸变 毛刺 凹陷 使之不是一条直线或影响波形的幅度。。。
19-05-12 12:13