主题:关于比较指令输出
点击:1317 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
370238363
为什么比较指令,C0的数值大于K80而没有输出???求解答?难道因为K80是十进制,而c0是16进制的原因?
17-05-06 14:50
1楼
编辑
引用
管理
冰红茶fjw
干吗用M8001?
17-05-06 15:55
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
若执行条件未接通,则不执行比较。
17-05-06 16:21
3楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
这比较指令用的也比较怪异
那么多M怎么不用呢?
17-05-06 16:39
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
370238363
在 2017/5/6 14:50:15 发言
【内容省略】
M8001后面的指令不会得到执行,因此CMP的执行条件始终为OFF。
Good Luck~
17-05-06 18:56
5楼
编辑
引用
管理
302512119
你用M8001是什么意思呢,你了解这个特殊继电器是什么用法吗
17-05-06 19:19
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
思维混乱;先理清了再编程;
17-05-06 21:20
7楼
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
m8001是运行断开,与m8000相反,你这样程序肯定不能执行
17-05-07 16:37
8楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
看看PDF,了解这个指令的用法
17-05-08 13:29
9楼
编辑
引用
管理
gzlsj
这段程序可能不用
17-05-09 11:38