960696472
手里有一台变频器一台电机,2块主板。用A主板的时候面板显示电流是8A,用钳形表测量电机线也是8A。
用B主板的时候面板显示电流是16A,用钳形表测量电机线也是16A。
同样的变频器,同样的电机,都是空载。为什么电流会差这么大?
17-05-03 14:48
1楼
编辑
引用
管理
白华
你说的主板指的是什么?
17-05-03 15:13
2楼
编辑
引用
管理
960696472
控制板,
17-05-03 15:14
3楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
多大电机?什么型号变频器?16A时频率多少?电压多少?
17-05-03 15:20
4楼
编辑
引用
管理
960696472
15KW电机,LS变频器是7.5KW。都是20HZ 输出都是125V
17-05-03 15:22
5楼
编辑
引用
管理
kazefsh
看参数,估计有不同
17-05-03 15:35
6楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
LS洗衣房用的变频器,带普通电机,电流很大。参数不改试不成。
17-05-03 18:28
7楼
编辑
引用
管理
465010287
啊?,肯定不一样,呀!
17-05-03 19:17
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
这样看来,此变频器已经发生了根本的变化
17-05-03 19:56
9楼
编辑
引用
管理
yecao2003
应用场合不同?