主题:五一的忙活

点击:1697 回复:20

五一三天假一天也没闲,厂里搞了一批二手的设备,拆成一段段的了,忙着接线搞了三天,接好线后,办保险起见,给进电处三了三个保险,结果一通电保险炸了两个,查到发现给控制电路供电的两个环形变压器初次级是通的,因为两个变压器都是初次级通的,想着不可能两个同时坏吧,有没有可能是自耦的,所以第二天又加了个空开,把变压器脱开再上天,居然是好的,再把线恢复再送电,还是短路,晕了,再把变压器脱开单独供电,变压器还是短路了,因为此机台的变压器输出是T1R1和T2R2两给输出,不确定能不能把这两个供电并在一起,又只能查线路,查完了把两路并在一起,从三相里引一相加零线给机台的控制部分供电,等变压器回了再换回来。忙活了三天,只能先用着,
附件 IMG_20170430_150646.jpg
附件 mmexport1493645973264.jpg
17-05-02 10:15
楼主真有信心,为了保险起见,加装了保险丝
17-05-02 11:37
楼主经验丰富呀,我从来没有加过保险。
17-05-02 12:24
遇到过一次类似的设备,控制AC24V变压器总是烧保险,后来把共地线拆除就好了.那设备临时的,也是旧的.
17-05-02 13:01
加班辛苦了啊
17-05-02 14:57
楼主加保险 真细心。
看楼主的样子,像是变压器坏了,难道2个都坏了。
17-05-02 17:42
楼主有经验,加保险是个原则
17-05-02 18:22
加保险放心,故障了查起来也方便……
17-05-02 19:00
看来运气不好!
居然两个都坏了!
17-05-02 19:42
现在是从三相里取了一相给设备控制部分供电,两个变压同时坏也是让我觉得很怪,准备把变压器送外维修,看看拆开的情况吧。