点击:1124 回复:15

程序不对  在气缸初始位置时 x10是动作了 根本不能起动
17-04-28 17:12
行不通,2号气缸回不去。
将x012处理一下就好了。
17-04-28 21:16
m12 有问题,2号气缸在上位时,你这个m12就是一直通,也就是说y011根本没法通
17-04-28 23:13
劝你还是不要学了,08年注册的,9年了,还没入门
17-04-28 23:17
你这样是启动不了得,应该置位 SET M11 再M11与2号气缸上限置位 M12 M12再复位 M11 同时断开Y11  1号气缸的Y11下降沿(或者气缸上限开关沿脉冲)复位M12,这样就可以完成了!
17-04-29 08:25
实现不了M12有问题