点击:1283 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
mengzh66
永宏的B1Z-32M-AC输出点可以直接接电磁阀吗?电磁阀是DSG-03-2B2-AC220V,
17-04-27 15:14
1楼
编辑
引用
管理
limassol
接个中继再带电磁阀
17-04-27 15:19
2楼
编辑
引用
管理
秀空
感觉通过中间继电器安全一些。
17-04-27 15:54
3楼
编辑
引用
管理
wenquan753
不可以!
加继电器吧!
17-04-27 15:56
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;继电器的直接带是可以,但如果烧了只能修PLC;
所以还是加外部继电器再带比较好;
17-04-27 16:19
5楼
编辑
引用
管理
卢学斌
你在回答问题的时候能不能把前面的“呵呵”去掉?这个“呵呵”给人的感觉就跟嘲笑人一样。
17-04-28 08:20
6楼
编辑
引用
管理
mengx9806
个人建议还是加中间继电器。因为之前的经验和维修的过程总结来看,不加中继的PLC坏得可能性比较大
17-04-28 08:57
7楼
编辑
引用
管理
twtynijj
可以是可以 但不建意这样用 这样用输出点很快坏掉。中间用小继电器中转一下。
17-04-28 13:27
8楼
编辑
引用
管理
121111115
也许他感觉这样逼格高一些,像是老神仙赐教一样,威望和实力都蕴含在呵呵两个字里,让新手觉得有大神buff,老师傅光环,人定胜天。
17-04-28 16:16
9楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
一般都接中间继电器来输出,PLC坏了修起来麻烦
17-04-28 20:19