主题:本人新手大神指点请求各位

点击:843 回复:10

三千瓦的电机我用的四千瓦的变频器 变频器的输入端用多粗的电源线 怎么计算的求指教  我用钳形表卡了一下变频器输入端不到2A 输出端却十几安
17-04-26 11:49
钳形表测变频器输出不准的,输出频率变了。电源线按电机的额定电流来配。
17-04-26 11:51
谢谢了
17-04-26 12:28
2.5平方可以就可以
17-04-26 15:43
距离不远的话国标1.5平方铜线就可以了……一般1kw按2A算就可以了……
17-04-26 16:47
按照变频器配2.5的国标铜线就可以了!
17-04-26 19:50
国标电线1.5平方就可以了。
17-04-26 21:37
手册上有你需要的配件选型标准,建议看看
17-04-26 21:41
我也认为2.5的线就行了,变频器的输入电流要比输出电流小。
17-04-27 08:45
是什么手册?
17-04-27 09:36