主题:ABB变频器ACS550带负载后输出频率上不去
点击:14236 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
740977291
各位高手:本人单位有一台ACS550的变频器(ABB),带动15KW的电动机空载时可以在设定频率下运行,但电机一带负载,输出频率就上不去,设定35HZ时只能加到10HZ左右就上不去,刚启动时还能转动,到10HZ时反而慢慢不转,频率也跟着下降,求助大家问题出在哪,谢谢,新人没分
17-04-21 18:24
1楼
编辑
引用
管理
yxx12345
过载了,减小负载试试
17-04-21 19:50
2楼
编辑
引用
管理
740977291
除过载外,设置有哪些参数可能造成这个情况的?
17-04-21 19:59
3楼
编辑
引用
管理
limassol
看看电机实际运行电流是不是超过了参数2003设置
17-04-21 20:44
4楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
母线电压多少?
17-04-22 08:24
5楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
电机电流大吗?
17-04-22 09:45
6楼
编辑
引用
管理
740977291
带动的是15KW三相电机,额定电流31A,电柜的输入电压369V,设定频率35,带上负载后运行到10HZ左右电流在31A,然后就自动降频了.....也查了电流限幅是41.5A(2003),(2101)设为转矩提升,加速时间从20S也提到了25S,结果还是老样子
17-04-22 10:09
7楼
编辑
引用
管理
gyj1973
机器坏了,直流母线电压拉低
17-04-22 10:58
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
你的输入电压太低了,可能检测直流电压低,保护了。
17-04-23 21:26
9楼
编辑
引用
管理
rockey3615
就是过载了,限流
17-12-22 07:37