登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:这问题究竟出在哪?

点击:1239 回复:17

今天下午,地调通知他们的地调通道1和通道2都断了,要求地调数据采集柜重启 。
附件 IMG_20170420_221744.jpg
17-04-20 22:34
查看了一下,柜前面板没有发现异常。要重启只能关断柜后总开关 ,再次询问地调是否妥当 ,得到确认后,关掉柜后的总开关,5分钟后,重新合上这个总开关。
过了一会儿,地调通知我们通信正常了。莫名其妙,这问题在哪呢?
附件 IMG_20170420_221843.jpg
最后修改:2017/4/20 22:42:06
17-04-20 22:37
又是华为高科技的光伏发电站表情
应该不会有工业上常用的品牌总线通讯对吧,主要还是依靠光纤+RS485,或者以太网的数据采集系统。
17-04-20 22:41
前几天一个电动卷闸门不能升降,电工说断一下电再试——果然如此,好了。
需复位或断电重启的现象,可能不少人见过,大致软件方面的为多;有的能够分析出原因,有的可能只能了解个大概(例如受到干扰)。
17-04-21 04:17
死机,重启表情
顺便问一下楼主啥叫:地调。一般人不懂哦。
最后修改:2017/4/21 7:47:23
17-04-21 07:46
很难说,我家WiFi连续通电,24小时不间断。有一天网没了,上不了网多着急呀,这年头没网可活不了。打电话报修,结果网络维修告我,网没问题,你只要把路由器断电,再上电,就行了。我问,为什么?对方神回复:人还有休息的时候呢,路由器累了,天太热啦,让它喘口气呗。我照此操作,网络恢复了。
死机,复位OK。通常的操作而已。
17-04-21 08:59
经常碰到这类问题!软件问题概率大
17-04-21 09:08
天气热了容易犯困,装个空调应该会有效果。
17-04-21 09:09
通讯收发的数据堵塞了,断电重启会重新开始收发。
17-04-21 09:54
数据传输错误,要重新复位,否则可能进入死循环即死机现象,重启,相当于复位,
17-04-21 11:13

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯