主题:如何用s7-200 控制接近开关信号的接收?

点击:3525 回复:47

附件 1.jpg
附件 2.jpg
您看我图片1 取代置位复位。这样的编程是否合理。?
17-04-24 14:52
老师说看了我编的,说值一直在变呢~
说要清0,然后等一会把结果一记。然后再清零、。。。再记结果。就这样记下差值。
有什么思路吗?在我的上边图上改
17-04-24 17:01
第一,计数要上升沿.
后面vd10,vd11,vd12有重叠嫌疑.
其它的,不知你说的停一下什么意思.
17-04-24 17:51
谢谢了,这块调试好了。犯了一些不该犯的错误
17-04-24 19:58
老大哥,我现在自己将数据能传送出来了,现在在做通过串口发送数据这块的编程  ,就像请教一下您 ,我只发送不接收是不是不用编写定时完成中断之类的?发送请求也不用,直接发送是吗?
17-04-27 15:19
这块你用modbus走,直接发送就是.
17-04-27 15:26
用自由端口模式呢?只做发送   我该消隐的都消隐了   可是串口上就是不出数据
17-04-27 16:52
大神哥哥,之前的那些问题我都解决了,再请教您最后一个问题。要是我想判断转子是否正常转动(即也就是判断它齿轮转动时接收的信号是否常0或常1,如果交替变化,说明转子正常运转,如果一直保持0或1,则说明转子不能正常运转)。把这个思路加入程序中的话,应该怎么入手呢?
愿好人一生平安!
17-05-05 15:21