主题:为什么X0信号强制了无效。
点击:2300 回复:36
20楼
编辑
引用
管理
szhenlong
FX系列可能不支持。
就像Z版说的LED灯是由硬件决定的与软件无关。
17-04-17 09:58
21楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
看你的plc上面X0是亮着的了
17-04-17 10:24
22楼
编辑
引用
管理
626248971
输入点可以强制 前提是你把常闭的线拆掉,因为接线的时候PLC信号是以实际为准
17-04-17 10:26
23楼
编辑
引用
管理
知道一点
原本以为三菱这款的输入不能软件将至,看19楼回复似乎可以
楼主按19楼介绍试一下,等座
17-04-17 10:33
24楼
编辑
引用
管理
知道一点
楼主不用试了,FX不支持强制on-off
有图为证
17-04-17 10:39
25楼
编辑
引用
管理
1093878561
22楼正解,早上亲测FX-3GA PLC,输入可以强制,但是是在输入点没有外界输入的情况下!谢谢!
软件 GX Works2 调试->当前值更改 。
最后修改:
2017/4/17 10:45:23
17-04-17 10:42
26楼
编辑
引用
管理
chi1225
这技术难题啊。。
17-04-17 10:43
27楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
醉了醉了 楼主你舍得花大钱买硬件PLC,就不能花一点小钱,买几本书看看!书本才是最好的老师!
17-04-17 11:40
28楼
编辑
引用
管理
秀空
三菱的输入不能强制,
17-04-17 12:21
29楼
编辑
引用
管理
知道一点
预计不日这个问题将被选入今日话题
现在又三种答案
1.不能
2.能
3.有条件的能---即输入不接线的情况下可以,并且还有人做了实验
前二种好理解,能就是能,不能就是不能
唯独第三种,难道PLC没在运行模式?
外部没接线,表明输入为off状态,off状态能软件置on,on状态为什么不能置off
也许这就是三菱,只有三菱
17-04-17 13:53