看图片是线头剥的不够导致没有压紧。
17-04-04 23:07
没有出现剧烈打火,可见工作电流较小,万幸。
17-04-05 00:44
感觉不是液压钳压得,否则不会这么松
17-04-05 07:07

qd

看图片应该是台新设备
17-04-05 07:33
这就是点检的好处
17-04-05 08:00
设备没在用?线头都没发热发黑啊?
17-04-05 08:22
从图片看安装问题,线头剥的短了,导致压线钳没有将线和线鼻子压接在一起。
17-04-05 09:01
是没安装好还是因为震动松掉了?之前的遇到的一个维修,就是因为没用扭力扳手锁紧螺丝,机台震动导致螺丝松动,最后端子排短路,电缆都炸掉了~
17-04-05 09:35

引用 cfg168 在 2017/4/5 0:44:53 发言【内容省略】

电流还不是很大,载荷冗余量够 ,不然不知出什么情况呢!
17-04-05 09:54

引用 honghaii 在 2017/4/5 8:22:54 发言【内容省略】

从外观看没有发现有什么异样,只有动手才发现 的。
17-04-05 09:55