登录
首页
数控论坛
回帖
发帖
正文
主题:最近调机遇到的一个问题
点击:1417 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
FORELF
系统发那科0i-MF,机型立式加工中心,做主轴定位时,主轴停不下来。
检查参数,PMC都没问题。
怀疑主轴编码器线有问题,拆开测量,每个引脚都与资料一致,插上再试还是一样。
两台机器都是这样,没办法去找了一根原厂线,换上就好了。大家帮忙分析一下,这是怎么回事?
17-03-27 13:07
1楼
编辑
引用
管理
mengx9806
也许是那个线确实是不匹配吧
17-03-27 13:30
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
有接近开关吗?是不是那个坏了。
17-03-27 14:08
3楼
编辑
引用
管理
qd
有些线的线境质量存在一定问题
17-03-27 14:36
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
是什么线缆?编码器传感器的连接线缆?
17-03-27 14:43
5楼
编辑
引用
管理
FORELF
伺服主轴电机的编码器电缆,不知道是阻抗问题还是高频的问题,编码器Z脉冲读取不到。
17-03-27 14:50
6楼
编辑
引用
管理
hwl123
接线正常不代表编码器电缆正常。
17-03-27 16:39
7楼
编辑
引用
管理
zzn6737
是屏蔽没好吗?
17-03-27 17:19
8楼
编辑
引用
管理
yyybrb
线缆特性阻抗不匹配
17-03-27 22:09
9楼
编辑
引用
管理
gzlsj
线的阻抗不匹配
17-03-28 09:11
上一页
下一页
工控新闻
罗克韦尔自动化受邀出席“沪小科”上海市科技创新开放日系列活动
以人工智能赋能高质量发展
东土科技2025年合作伙伴大会圆满落幕
晶盛机电与西门子达成战略合作,共拓自动化、数字化与绿色低碳发展新路径
居然智家与优必选签订战略合作协议,计划于2025年内部署500台仿真人形机器人
人形机器人带火丝杠业务 上市公司积极布局
建设零碳工厂可以从供应链思维破局