主题:三菱fx2n-2AD模块程序的疑问

点击:4377 回复:18

不设置好 你怎么能读取出模拟量的数值来?
17-03-27 11:03
我意思是不是一次性写好程序里也就设置好BFM就可以了!这样就不用每次开机就写BFM的数据啊?
17-03-27 11:14
呵呵;过于杞人忧天了,按手册上的写入就行了;
17-03-27 11:21
多谢各位师傅指点迷津!
17-03-27 11:25
一般都是上电初始化一次
17-03-27 13:09
把写有限制的程序下载到PLC后再删掉
最后修改:2017/3/27 18:26:03
17-03-27 18:25
多谢各位师傅的热心指导!
17-03-27 20:08
老弟是初学者有这样的疑问很正常也很认真,首先值得表扬。下面我给老弟解释下:plc需要专业人员写入程序才能具备控制功能,而AD扩展模块是不需要写入的,这样当用户模块损坏需要换新或者其它设备有闲置的模块可以直接拿来更换而不必担心内部设置,如果设备就是你用你完全可以第一次加电后停机,然后修改程序将开头写入数据部分删掉重新写入plc,这样再次开机就没有你担心的事了。
17-03-27 21:43
嗯,有道理,假如模块坏了而plc程序里又没有写BFM数据程序的话,那下次坏了没有编程人员也是麻烦事,作为老板或者企业都是利益最大化宁愿坏一个模块的钱也不愿耽误生产的时间!
17-03-27 21:59