登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:快20年的老小区。电线问题。

点击:4327 回复:31

入户线是4平方单芯铜线(整个小区都一样),小区配电箱每户人家都是配63A漏保。
房子也是装修好了。现在也没办法改室内线路。都是单芯铜线。
请问:
1、请了电工师傅。说室内总漏保装60A。说又不是所有电器长时间使用,4平方带的动?
2、电器总功率9600W,长时间使用电器3900W。
短时间使用电器5700W(每种电器 / 一天用3小时)。电热水器2000W 电吹风800W 油烟机300W 电热水壶1800 电饭煲800W
这样 4平方铜线 有问题吗?
3、洗手间2.5平方。电器总功率5000W。师傅说装个25A没事。一天每样电器用3小时没事?
4、厨房2.5平方。电器总功率4700W。师傅说装个20A(4400W)。说电热水壶1800W 一次烧两壶大概用30分钟。短时间超300W。空开是不会跳闸的?
5、今天师傅装空开,被火线电了下。两个漏保都没跳。晚上我换开关,也被火线电了下,麻麻的。漏保也没跳。这是怎么回事?
最后修改:2017/3/21 2:23:28
17-03-21 02:23
4平方铜线进户没问题,总开32A 厨房,卫生间,住屋插座各用20A漏电开关,照明6A,可放心使用。
17-03-21 03:53
漏电保护不灵可能用的时间久了,为了安全赶紧换一个好一点的,并有可靠的接地保护。总开不要换32A的,要是功率用大点马上就跳了,家庭空调、热水器、厨房都是用电量大的设备,最好单独装一个漏电开关,32安,照明装个10安的空开就行。尽量所有电器分开时间使用。
17-03-21 08:04
4平方也没有什么事的,厨房应该单独漏电保护,电器尽量错峰使用,你现在的漏电开关赶紧换掉,安全第一!
17-03-21 08:26
漏保不行了要换了,实际使用经验线是够用,但没余量
17-03-21 08:37
漏电开关赶紧换掉.
17-03-21 08:49
换吧,安全第一
17-03-21 08:57
小区配电箱的漏保,不知道什么时候的,不过看起来还是很新的。
家里漏保是刚买的。按红色测试按钮,也都会跳闸。
不大可能两个漏保测试都好的。使用却坏的。
我是手碰到火线,马上缩回。是不是人没接触墙体,没有形成回路。漏保才不会跳?
或是电流量没达到跳的值?
17-03-21 11:23
8楼
该帖内容不符合相关规定!
17-03-21 11:24
9楼
该帖内容不符合相关规定!
17-03-21 11:24

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯