主题:请教大家
点击:1329 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
413634688
有一个3P100A的空气断路器在合上一段时间以后。会自动跳闸。检查后发现是有一根火线松了。拧紧之后现象消除。想问一下大侠们。是什么原因。
17-03-19 10:51
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
接触不良,发热,电流大跳闸。
17-03-19 11:00
2楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
线松的那一相发热严重,引起跳闸。如果运行时使用热成像仪拍照看看就明显了
17-03-19 11:19
3楼
编辑
引用
管理
gc666
此现象造成三相电流不一样,所以跳闸哦...
17-03-19 11:20
4楼
编辑
引用
管理
413634688
可以这样理解吗?如果三相不平衡也会跳闸
17-03-19 11:48
5楼
编辑
引用
管理
gc666
不平衡就会造成电流增大,空开具有过流保护功能...
最后修改:
2017/3/19 12:01:51
17-03-19 11:59
6楼
编辑
引用
管理
243604901
空开是有热脱扣的,线没接紧发热使空开跳闸。你可百度一下空开的动作原理
17-03-19 15:57
7楼
编辑
引用
管理
413634688
好的。谢谢
17-03-19 16:12
8楼
编辑
引用
管理
老兔子
引用
413634688
在 2017/3/19 11:48:30 发言
【内容省略】
不能!
楼主的这个原因是因为接触不良引起端子发热,传导至热过载保护器件(双金属片)动作跳闸。
与三相是否平衡无关!
最后修改:
2017/3/19 19:48:07
17-03-19 19:46
9楼
编辑
引用
管理
goldage
发热肯定会跳热保护脱扣的
17-03-19 21:25