主题:关于西门子触控屏OS更新的问题
点击:3792 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
End-CxpvCNOE
手上有一块MP377 12 touch 触控屏,由于是返修回来的需要重传OS,以前都是以太网传的,但这次不知道IP, 手上只有A2线,试了PROFIBUS MPI等都不行,求大神指点
17-03-13 11:07
1楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
ip 可以加进入触摸屏控制面板设定,其他方式也需要设定啊
17-03-13 12:11
2楼
编辑
引用
管理
菜根
PST扫一下就知道IP地址了。
17-03-13 12:11
3楼
编辑
引用
管理
End-CxpvCNOE
OS都崩了,系统都启动不了怎么设置ip?
17-03-13 14:04
4楼
编辑
引用
管理
End-CxpvCNOE
没用过,能不能详细点,多谢!
17-03-13 14:07
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
交叉网线用软件Prosave 随便输一个IP(与本计算机IP地址在同一个网关下但地址不同)试试
17-03-13 19:51
6楼
编辑
引用
管理
bbxxw
OS用RS485传,数据线可以用国产S7 200数据线
最后修改:
2017/3/13 21:39:07
17-03-13 21:32
7楼
编辑
引用
管理
菜根
Primary Setup Tool (PST) V4.1
西门子设置IP地址及名称的工具。
17-03-13 21:39
8楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
是不是应该让维修商解决?dp或mpi也需要选择,也需要设置地址吧,可以在pg/pc接口设置里诊断读一下地址看看,前几天刚更新了台270的,
最后修改:
2017/3/14 8:17:20
17-03-14 08:14
9楼
编辑
引用
管理
wuyang750
用MAC地址 好像是 prsave软件,有次升级os突然停电 后来就是用这个工具搞好 西门子触摸屏软件自带有的
17-03-14 09:18