主题:损坏了的检修电源箱
点击:1928 回复:43
楼主
编辑
引用
管理
chenqing309
值班电工接电话说检修电源箱没电,到现场一看傻眼了,因外施工单位不规范用电造成检修电源箱损坏,索性未造成人员及设备损坏。
————
qlin注:
“五分熟”一语,用于此处标题似欠严肃(曾于23楼提到),故特将原标题(“五分熟”的检修电源箱)修改,其余保持不变。
20170304
最后修改:
2017/3/4 9:34:44
17-02-27 21:25
1楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
这样上一级保护没动作吗?
17-02-27 21:36
2楼
编辑
引用
管理
1522615606
都烧焦了,还五分熟!
17-02-27 21:38
3楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
现场是过载还是短路了,烧毁这么严重。外单位施工,乱接用电非常严重。
17-02-27 21:56
4楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
烧得够狠的呀,不规范用电还是检修箱质量问题呢?
17-02-27 22:24
5楼
编辑
引用
管理
fireray
像严重过载引起的,重要的事说三遍:安全第一,安全第一,安全第一。
17-02-27 22:48
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
图片不清晰,有泥水浇过的痕迹,有打火烧焦的痕迹。
17-02-27 23:42
7楼
编辑
引用
管理
xquan
看似过载引起
17-02-28 00:13
8楼
编辑
引用
管理
wuyang750
太恐怖了 室外的电箱最好要用能可靠保护的开关
17-02-28 01:28
9楼
编辑
引用
管理
mandriva
这还五分熟啊,应该是九分熟了吧
17-02-28 07:57