固态继电器参数里有一项是零交叉功能,这是什么意思
17-02-24 11:05
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
才见到这名词,网络搜索得:
具有零交叉功能的SSR在交流负载电压为零或接近于零时接通,减少了运行时的噪声、并可以减轻对电源的影响。
17-02-24 13:13
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这就是过零触发吧?文字游戏?
17-02-24 22:16
3楼
编辑
引用
管理
hpqian
这个一般在什么情况下使用呢??
17-02-25 11:41
4楼
编辑
引用
管理
svpama
估计是翻译人员是业余的,翻译质量不好。
综合上面几楼说的,估计是过零触发功能。
17-02-25 12:06
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
交流固态继电器的本质特性,就是过零触发。非要整出一个陌生的技术术语,为了卖点?还是...?这又让我想起了空调的直流变频技术,明明就是变频器的逆变技术,却非要叫直流变频。改一种说法。感觉...,无语了。
17-02-25 20:12
6楼
编辑
引用
管理
svpama
引用
kdrjl
在 2017/2/25 20:12:43 发言
【内容省略】
直流变频比起变频器的逆变技术不同吧,直流变频是偷工减料很多的,其输出只能是那个型号的电机,换一电机完全匹配不上。
17-02-25 20:46
7楼
编辑
引用
管理
goldage
厂家自编名词
17-02-25 21:00
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
用的是直流逆变技术,只不过,简单一点而已。
17-02-26 14:26
9楼
编辑
引用
管理
svpama
引用
kdrjl
在 2017/2/26 14:26:51 发言
【内容省略】
想想,这么说也没错。只是我心里老想着,他用个新名词,以方便其偷工减料,不然给人说成虚假宣传。
17-02-26 16:05