登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:运行报OCA,请问什么原因
点击:3013 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
zf天明
今天维修一台三垦NS18.5k的机器,查看报警全部是OCA,用指针表测量主回路,U相下桥反相阻值异常,以为是模块炸了,可是打开模块仔细查看,并没有炸的痕迹,遂驱动板上直流电,结果一运行还是报OCA,谁能提供一些思路,用的是A333J
17-02-23 17:18
1楼
编辑
引用
管理
zf天明
17-02-23 17:19
2楼
编辑
引用
管理
zf天明
17-02-23 17:21
3楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
17-02-23 19:26
4楼
编辑
引用
管理
kazefsh
看驱动波形,电流检测电路看看
17-02-23 19:27
5楼
编辑
引用
管理
BuNaNaoHrLfd
运行报过流,是A333J报的,可以尝试把A333J的报警信号屏蔽掉,在往下检查
17-02-24 08:25
6楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是光藕有问题了,这得把每个光藕检测封了,在运行,看它们的驱动波形。
17-02-24 09:11
7楼
编辑
引用
管理
zf天明
把报警屏蔽了,测量下来是正常,这就很奇怪了
17-02-24 17:04
8楼
编辑
引用
管理
zf天明
17-02-24 17:05
9楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
"U相下桥反相阻值异常"?U对哪点测?阻值多少?
17-02-24 17:28