主题:直径80公分滚桶,工作旋转用变频器制动单元制动,能不能定位停车?求助?
点击:1123 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
zhaocj0219
直径80公分滚桶,工作旋转用变频器制动单元制动,能不能定位停车?求助?
17-02-22 16:22
1楼
编辑
引用
管理
302512119
理论是可以的吧,不过应该不会很精确。
17-02-22 17:34
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
建议参照电梯控制模式,电梯的驱动也是变频,它采用编码器+制动器控制,定位精度可达±10mm以内,应该可满足使用需求。
17-02-22 17:42
3楼
编辑
引用
管理
zhaocj0219
谢谢您.
17-02-22 18:35
4楼
编辑
引用
管理
gzlsj
精确度不是很高。
17-02-24 18:31
5楼
编辑
引用
管理
zhaocj0219
直径80公分不锈钢(3毫米厚),工作用紫日变频器(4kw)带动1.5kw电机.变频器频率35HZ ,给变频器一个停机信号,变频器要延时直流制动。所以定位很难?能否把设置变频器降到慢速,给个停机信号紧急制动。
谢谢各位给以帮助。
17-03-02 16:00
6楼
编辑
引用
管理
zhaocj0219
直径80公分,长120公分,不锈钢滚桶(3毫米厚),工作用紫日变频器(4kw)带动1.5kw电机旋转.变频器频率35HZ ,给变频器一个停机信号,变频器要延时直流制动。所以定位很难?能否把设置变频器降到慢速,给个停机信号紧急制动。
谢谢各位给以帮助。
17-03-02 16:05
7楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
你这样的定位很难搞定的……我们单位用的是松下变频器,可以设定给它信号后降到设定的频率,比如10HZ,开始直流制动……定位准确那是不可能的……
17-03-03 08:51
8楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
电梯的控制模式是,快到停车定位点之前,先慢速运行,到达停车点,立即停车并制动。
你可以用两个信号接受点,可以用电磁感应开关,第一个感应开关是慢速信号,第二个开关是停车定位信号。
17-03-03 10:39
9楼
编辑
引用
管理
xlian
可以,用编码器或者其他的位移检测
17-03-08 12:47