主题:台达模拟量模块编程问题,高手请进!
点击:9027 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
haoran710
一台机械设备,PLC主机使用的DVP32ES200R,扩展模拟量模块使用的DVP04AD-E2。第一次使用台达的PLC,这个模拟量外部电流输入是4--20ma,怎样编程啊?
我使用的是台达的WPLsoft编程软件,求高手指点一下,谢谢!
最后修改:
2017/2/21 11:06:30
17-02-21 11:01
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
又碰到一个不肯看手册的;
17-02-21 11:41
2楼
编辑
引用
管理
haoran710
你好,不能直接用D9900---D9903呀?
17-02-21 11:56
3楼
编辑
引用
管理
haoran710
这样可以吗?
17-02-21 12:00
4楼
编辑
引用
管理
465010287
多多看看手册的案例,那样会比较容易看懂
17-02-21 12:15
5楼
编辑
引用
管理
7583124
手册有那么难的看啊!不会再问呗
17-02-21 12:53
6楼
编辑
引用
管理
twtynijj
这样就可以了。能读到4个通道的当前值。你需要设定的一下信号类型是电流 还是电压。-4000-4000工程值转换
17-02-21 13:57
7楼
编辑
引用
管理
Mr_刘
看一下手册吧,里面说的很详细的。
17-02-21 17:06
8楼
编辑
引用
管理
y258464168
对应品牌官网手都是产品手册,一般的程序案例在手册上也有。
17-02-21 17:17
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
首先把电流4~20MA对应的值H0006分别写入4路对应的缓存#2~#5;
电流接线时记得一定要V+与I+的端子短接;
然后就可以读取4路对应的A/D转换值缓存#12~#15;
当然你读取D9900~9903也是可以的,这是主机后面跟的第一个04AD-E2对应的存储器;
17-02-21 20:43