我用的这个光电开关不知道为什么信号线没有电压,但是信号线和com端的通断是有反应的为什么?我接的是西门子plc200输入端
17-02-13 12:22
信号线和com端的通断有反应,那就可以了;
17-02-13 12:36
但是信号线没有电压,我同事之前用在台达的plc上,信号线有电压的,我在西门子的上面试怎么就不行了,求教!
17-02-13 12:42

引用 a724078093 在 2017/2/13 12:42:19 发言【内容省略】

注意:PNP  NPN……
17-02-13 13:04
PNP  和  NPN
17-02-13 13:34
内部可能是继电器输出,通,断。就没有电压。
17-02-13 13:36
西门子通常用的是PNP的。
17-02-13 13:38
看一下光电开关及与PLC的接法是否正确,光电开关工作是否正常。
17-02-13 13:41
型号不一样。
17-02-13 13:46
你把电路图画出来(包括接口电路),问题自然就解决了