主题:风阀反馈信号
点击:1953 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
zjbwxl
请问下风阀的反馈信号输入PLC,是不是只需要接一组就可以了,比如图中的4和5端子。
最后修改:
2017/2/11 19:35:13
17-02-11 19:32
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
反馈PLC 为4--20ma,正负接好
没有看到你的图
17-02-11 21:35
2楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
反馈肯定就一组了,应该还有一组输入信号的
17-02-12 01:37
3楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
楼主你的图漏掉了,没看到
17-02-12 08:10
4楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
调节阀要接开度信号反馈,开关阀要接开到位、关到位、阀门故障(有的是阀门控制箱里面的热继电器辅助点)反馈。
17-02-12 10:30
5楼
编辑
引用
管理
chenqing309
接一组但接入时要区分是有源和无源以免把通道搞坏
17-02-12 10:42
6楼
编辑
引用
管理
zjbwxl
17-02-12 19:17
7楼
编辑
引用
管理
zjbwxl
不好意思,图片一直上传失败,就是这种风阀执行器。是不是直接90度或者0度一组无源反馈点就可以了。
17-02-12 19:18
8楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
实际上你的90度0度信号,就是开到位与关到位的信号,这就要看你的需要了,如果你认为两个都重要,那就两个都要,如果你认为开重要,那你就仅仅用一组开的反馈。
17-02-12 20:11
9楼
编辑
引用
管理
zjbwxl
明白,非常感谢。
17-02-12 22:05