主题:深水泵变频控制柜不能正常运行
点击:2035 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
shagua2008
深水泵电机9.2千瓦,用的ABB11KW25A变频器,实际水泵启动变频器显示电流是27.7A,变频器保持在23HZ左右,有什么办法解决(不换变频器的情况下)?
17-02-11 16:12
1楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
上水管道有阀门可以适当关闭一点看看,电流是不是有下降,可能是水泵扬程和实际高差不匹配,水泵出口流量过大造成的。
17-02-11 16:59
2楼
编辑
引用
管理
243604901
电流这么大,泵估计过载了,与换不换变频器没一点关系
17-02-11 17:13
3楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是电机叶轮里边近去去小石子了,电机发卡
17-02-14 15:01
4楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
新装的?电机是不是反转了。
17-02-14 15:24
5楼
编辑
引用
管理
浩瀚大海
频率高点,电流会小些。
17-02-16 11:50
6楼
编辑
引用
管理
中流砥柱
不换变频器,看是保杨程,还是保流量了。变频器的额定电流25A,那就不要超电流。
17-02-16 12:34
7楼
编辑
引用
管理
shagua2008
我换了一个31A的变频器解决启动问题,但是压力不能控制,关闭出水阀门水泵还是全负荷运行。哪位高手赐教下怎么设置?
17-02-17 20:17
8楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
井水深度多少?出来时是不是弯头太多阀门太多?
17-02-18 09:40
9楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
引用
shagua2008
在 2017/2/17 20:17:17 发言
【内容省略】
“关闭出水阀门还是全负荷运行”这句话指的是关闭出水阀电机电流还是很高吗?
17-02-18 09:50