引用 hwl123 在 2017/1/31 20:16:19 发言【内容省略】
三相四线供电零线不得单独装设熔断器开关。请注意两个前提条件:1三相四线供电方式 2零线不单独装开关(要不然所有4p断路器都不能用了)
单相供电零线必须过开关(前提是2p开关)
三相四线要求零线不单独装设开关是防止零线断开后后面的单相设备电压升高而烧坏。
单相供电使用2p开关且零线必须过开关是也防止零线带电而不能切断零线(这就是为什么我们家里总开关都是2p而不是单p的原因。)
所以说不是零线不能过开关,而是要看开关类型,装设位置。
楼主所说的表箱是用户的总开关,必须使用2p且零线必须过开关,他们这样做只是为了偷懒
最后修改:2017/2/1 12:00:15