主题:小白求教,omron c500PLC异常灯常亮,机器不运转
点击:2034 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
褐瞳cuRdvWJK
谢谢各位的帮助,问题已解决,找了位老师傅去支援,老师傅说是因为电池没电导致数据传输协议丢失,具体是啥我也不是很明白,然后就换了一块内存试着传了下程序,也试了好几次才成功,最后再换回原来的内存就可以写入程序了,机器也正常运作了。
17-01-19 18:54
11楼
编辑
引用
管理
ZCMY
搞好了就好;
这个比较老款的,让新手搞的确有难度;
17-01-19 19:23
12楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
褐瞳cuRdvWJK
在 2017/1/19 18:54:25 发言
【内容省略】
为了好要钱传输协议丢失?明明是已经通讯上了,只是plc没有在编程模式罢了
17-01-19 20:59
13楼
编辑
引用
管理
褐瞳cuRdvWJK
你误会了,这个老师傅也是我们公司的,只不过不同部门。因为SSS这个软件是DOS界面的还是日语版的,老师傅说也从没遇到过这种情况,所以他讲的原因也可能只是个推测,不过总归是弄好了。你说的PLC不在编辑模式,有什么好的方法或建议么
17-01-19 21:35
14楼
编辑
引用
管理
知道一点
屏幕左上角提示“END命令無し”----这里给出了2个信息,已经通讯上了,plc缺少end指令(报警)
清除内存时提示“運転中のため実行不可”----给出信息,PLC运行在监控或RUN模式下,具体是哪种在屏幕上也有提示。
改变PLC的工作模式,按F1(记得是),在屏幕最下一行提示的F1-F?其中之一是编程,监控,运行....
17-01-20 09:48
15楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这款也有专用的手持编程器C500-PRO13-E;
在手编器上也可以查看故障及清除内存的操作;
17-01-21 11:09
16楼
编辑
引用
管理
zengfulin
我也遇到这种问题 异常灯亮 急等处理 麻烦能不能留个联系方式 谢谢
17-11-08 16:49
17楼
编辑
引用
管理
褐瞳cuRdvWJK
你好,还在吗?因为我不怎么上这个论坛,可加我QQ917189004
18-06-28 12:09