我的网名鬼见愁
不能把违规操作放在第一位,我觉得主要问题还是设计有缺陷。
假如是供电系统突然停电呢?没有操作电源断路器依然处于工作状态,系统再来电呢?
楼主描述的这个事故肯定会发生,只是时间问题。。。。。。。
18-07-23 00:05
31楼
编辑
引用
管理
低压配电柜组
装一个ubs电源什么都搞定
18-08-20 17:38
32楼
编辑
引用
管理
尘-201
10分钟 去高压室不能停吗?
18-08-24 16:13
33楼
编辑
引用
管理
changmike
高压断路器是有合闸线圈和分闸线圈的。不过确实值得思考,为什么高压设备没有连锁保护呢