主题:安川E1000变频器求助
点击:2044 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
1402828263
一台安川E1000变频器,带220KW离心引风机,加频率时正常,一降频率,变频器就报OV过压故障,试过修改相关参数,也没用,有没有大神指点一下的?
17-01-16 17:12
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
母线显示电压多少?减速时间多少?
17-01-16 18:56
2楼
编辑
引用
管理
1069391203
减速时间不能短
17-01-16 19:10
3楼
编辑
引用
管理
799676754
显然是减速时间太小了,不知你设的是多少?220KW变频器带的大惯性风机,减速时间要在4分钟以上,你可根据自己单位的工况试验调整到一个合适值。
17-01-16 20:51
4楼
编辑
引用
管理
goldage
呵呵,你增加个刹车模块吧,估计是停车时间太短
17-01-16 21:28
5楼
编辑
引用
管理
纯情尛芣点丶
怎么挣积分呢,减速时间短,刹车过快。。。
17-01-17 09:44
6楼
编辑
引用
管理
1402828263
减速时间30秒,明天我去改下减速时间试一下!
17-01-17 18:29
7楼
编辑
引用
管理
1402828263
设计没带制动模块
17-01-17 18:30
8楼
编辑
引用
管理
1402828263
说明书上写的主回路直流电压超过过电压检出值
200V 级∶约 410V
400V 级∶约 820V (E1-01 < 400 时,为 740V),不知您说的是这个电压么
17-01-17 18:44
9楼
编辑
引用
管理
1402828263
明天试过就知道了
17-01-17 18:48