主题:对方变压器零线地线接在一起,会影响给我方的电源吗?
点击:3321 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
金豪
对方变压器零地接一起,导致过来的零地线让我这边的柜子零地测通断时也会有响,声音不是那种正常接通时的声音。现在困惑的是,是否会有影响。电是从变压器到对方框架断路器在到我方框架断路器,之后分给其余柜子。现只有变压器有电,其余柜子还未合闸的电
17-01-15 23:44
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
“也会有响”是哪里响,是万用表的测通断档声音吗?
现在考虑的,是哪方面的影响?
17-01-16 06:07
2楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
如果你在柜子进线处量零线和地线不通你敢用才牛……朋友,你复习一下那几种供电系统,客户变压器零线地线接在一起是怎么回事情就知道了……
最后修改:
2017/1/16 7:50:06
17-01-16 07:48
3楼
编辑
引用
管理
magicccc
看来楼主没有电工证
17-01-16 07:59
4楼
编辑
引用
管理
ibm_hk
17-01-16 08:01
5楼
编辑
引用
管理
led_dalian
多看看TN供电方式
17-01-16 08:30
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
除了煤矿和高防爆区域,一般供电变压器都是中性点接地的!中性点引出来的线就是传说中的零线
最后修改:
2017/1/16 8:40:19
17-01-16 08:40
7楼
编辑
引用
管理
13506908032
不但中性点接地,而且零线还建议重复接地
17-01-16 08:50
8楼
编辑
引用
管理
646270767
楼主的供电方式是现在常用的TN供电方式,它分TN-S、TN-C、TN-C-S三种,现大多使用的都是TN-C-S供电系统。这三种供电方式的工作零线与保护零线在接线方式上有一定的区别,可以参考相关电工书籍。
17-01-16 08:53
9楼
编辑
引用
管理
jiouai84
从楼主的说法来看好像是共用一个变压器的,如果是一个变压器,可以在变压器的接地端接一根PE线,别人零地共用也是可以的,