主题:三菱PLC IO板故障

点击:3229 回复:25

买几个小继电器换上就行,好换
17-01-15 13:38
感谢各位提供的宝贵建议,谢谢大家
17-01-15 14:09
时有时无的输出是不是要考虑输出原理前提条件?
17-01-15 14:10
输出指示灯是亮的,只是输出点没有电压输出
17-01-15 14:24
换个继电器啊
17-01-15 14:27

引用 mina159513 在 2017/1/15 14:24:10 发言【内容省略】

这样子就把里面对应的输出继电器换下就行了。
17-01-15 14:35
换继电器或者直接更换IO板不如修改程序方便
17-01-15 15:26
能改程序就方便了啊
17-01-15 15:57
一般是对应继电器不良(超过使用寿命),有备用的更换点,没有的话加一个模块解决
17-01-15 21:20
换I/O板