登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:一个热电偶的能不能同时接两台设备

点击:4568 回复:32

可以的,我就这么干过
17-01-15 15:44
方法  怎么搞的啊
17-01-15 15:54

dlr

以下内容供参考:
附件 rdo.jpg
  以上是热电偶与控温仪测量温度的等效电路图。根据欧姆定律,控温仪两端的电压为:
    U=IR= Et* RL/ RN+ RL
    Et为热电偶产生的热电势;
    RL为温控仪的输入电阻;
    RN为热电偶回路总电阻;
    I 流经温控仪的电流。
   从式可看出,RN < RL越多,则U越接近Et ,对测量结果影响越小,但实际上RN及Et会随着温度变化,为了减少RN变化的影响,温控仪的输入电阻越大其影响越小。
   由于数字温控仪、数据采集卡及模块,其输入级都使用高输入阻抗的运算放大器。因此,一支热电偶的信号是可以供多台设备使用的,其分流所产生的影响是很小的。
   但在实际应用中不能忽视的两个问题:
  一:热电偶出现问题,与其相连的所有设备都将没有信号,对于重要的测温场合显然是不安全的。
  二:热电偶属于低阻抗、微弱信号的传感器,最头疼的问题是干扰,热电偶信号中往往会伴随有共模干扰;一支热电偶接多台设备等于增加了多倍的输入接线,由于引线走向的不确定性,加之线间分布电容的影响,都很容易引入各种干扰信号。
   最佳方案是采用一体化热电偶温度变送器。热电偶的信号经温度变送器转换成4~20mA.DC电流输出,用普通铜导线传送还省去了补偿导线,还提高了抗干扰能力。如果传输距离长时,省下的补偿导线钱用来买温变还多多有余。
最后修改:2017/1/15 16:24:35
17-01-15 16:20
反正进plc没问题,我接过。AI模块
17-01-15 17:26
12楼这样分析问题值得点赞。有问题,就应该这样去分析。
下面说下我的观点(定性分析,不做定量计算的):
12楼的等效电路中,如果热电偶的内阻远远小于负载输入阻抗,就不会影响热电偶的电势测量了。这也正是符合《电路分析》教科书中,四端网络的阻抗匹配原则。即输出阻抗越小带载能力越强,输入阻抗越大,对信号的影响越小。
热电偶,是两颗不同材质的金属丝所构成的测温传感器,它的电阻非常小,如果传感器的导线比较短,并联两个高输入阻抗的负载,也应该影响不大。
当然,12楼给出的变送器方法是推荐的方法,也是测试专业的正规方法。
17-01-15 18:48

引用 1950259048 在 2017/1/15 15:44:19 发言【内容省略】

有什么影响吗
17-01-15 18:51
我做炉子控制与远程监控,就是一个热电偶接2个表计
17-01-15 21:03
我在做人造英石的干燥炉试过,接了燃烧机和另外一个温控,方便工人观察温度
17-01-15 21:06
应该是没问题的
17-01-15 22:05
没试过,楼主试一下
17-01-16 08:32

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯