主题:【话题】线虚造成的故障(20170118)
点击:2469 回复:44
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
厂区炉子风机使用过程中突然停了,星三角控制,上位机点启动无反应,现场柜发现无任何跳闸,打至就地,启动按钮按下无反应。电笔测量控制空开上下口发光不足,总电源正常,检查发现控制空开上口线虚接,紧固。打到远程,上位机启动正常。
最后修改:
2017/1/19 8:59:10
17-01-15 05:18
1楼
编辑
引用
管理
qd
电器柜使用一段时间需要把螺丝禁锢下
17-01-15 07:05
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是氖管电笔吧,用出经验来了。
17-01-15 07:31
3楼
编辑
引用
管理
465010287
线路故障很纠结的呀!!
17-01-15 07:52
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
正常的例行保养是有必要的。
17-01-15 08:03
5楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
遇见过一次,单电机启停控制,用表测量各项参数正常,就是不能启动,两个小时没查出来怎么回事。最终找到是二次线(硬线)接线端子处断了,但还有碰触,测量有电压
17-01-15 08:15
6楼
编辑
引用
管理
gzlsj
这种故障经常会发生
17-01-15 09:02
7楼
编辑
引用
管理
hdjchai
楼主实践经验很丰富。
17-01-15 09:14
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
这样故障是常见故障
17-01-15 09:20
9楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
遇到过端子送的,用表量时正好压紧,测不出来,最后只好一根根拽,总算找到了
17-01-15 09:25
上一页