主题:怎么总漏电跳闸啊
点击:2008 回复:40
10楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
负载一路一路的测试 其它负载脱开这样来检测
17-01-06 08:07
11楼
编辑
引用
管理
2232923848
仔细检查一下。接地等。
17-01-06 08:31
12楼
编辑
引用
管理
646270767
单位一新投入运行不足半年的插座配电箱内的电气漏电火灾监控仪显示漏电并报警,其断路器不定时跳闸,断开所有负载设备故障依旧,经检查线路,故障原因是线路安装时接线端子没有紧固好导致虚接引起。供参考
17-01-06 08:50
13楼
编辑
引用
管理
yejingmao
功能好强大的漏保
只能一路路排查了
17-01-06 08:58
14楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这种总进线加装漏电断路器,个人完全不推荐甚至反对:频频断电就是这种东西导致的
17-01-06 09:34
15楼
编辑
引用
管理
honghaii
总线确实不建议,而且你还是30mA。
17-01-06 10:03
16楼
编辑
引用
管理
xlian
有零线没经过这个断路器
17-01-06 10:07
17楼
编辑
引用
管理
xlian
总进线断路器漏电流最小100mA
17-01-06 10:08
18楼
编辑
引用
管理
zzn6737
500mA 1S 还跳吗?
分路检查线路。
17-01-06 10:27
19楼
编辑
引用
管理
13821447602
同意十四楼的说法,也碰到过类似问题,这种跳闸不好检查,有时候跳闸,有时候不跳,我有一次是给换成空开解决的。
17-01-06 11:31