主题:断电延时继电器

点击:1740 回复:48

图中线圈和触点是通电延时,画错了,
17-01-06 22:52
       楼主,一楼那图是通电延时的,不是断电延时!线圈涂黑的是断电延时线圈,线圈内打叉的是通电延时线圈!断电延时继电器通电后触头马上翻转动作(常闭变常开,常开变常闭);掉电后,计时开始,触头仍保持当前状态,直到计时到后触点才恢复!
      通电延时继电器动作就不一样了,通电后,计时开始,触点不动作;计时到后触点才发生翻转,只要不掉电,触头仍然保持翻转状态。掉电后触头马上恢复原状态!
       至于接线这方面,由于品牌不一样,接线也有所差异,具体得看外壳接线图,
     除了通电延时和断电延时这两种外,还有种循环(往复)式时间继电器,我们的搅拌桶就用这种,自动正反转,而且很方便的调正反转时间,还有种高级的多路可编程时间继电器(不是plc),当然造价就高了,
17-01-07 21:13
你用过吗
17-01-09 08:03
这是通电延时继电器,再就是一般继电器电源该是1和8端子吧。
17-01-09 09:17
你的原理图是错的
17-01-09 09:42
原理是这样,实际最好根据自己的时继接线
17-01-09 09:50

引用 zhong-gong 在 2017/1/6 21:04:26 发言【内容省略】

是68楼?哈哈 太超前了,等搭台到68楼
17-01-09 10:12

引用 gzlsj 在 2017/1/9 8:03:04 发言【内容省略】

只吃过猪肉,没见过猪跑
17-01-09 10:14

引用 jin2008hai 在 2017/1/9 9:17:45 发言【内容省略】

像这种大8脚定时器,2-7一般是电源
17-01-09 10:15