主题:用3U连20GM怎么写直线插补的程序?
点击:3198 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
澦琂
图中M9057我输不进去啊。没有9057。。COD又是什么指令,也没有啊
16-12-28 14:42
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
20GM里面可以写程序
16-12-28 15:20
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
这个地址不是PLC的地址,是20GM模块的地址。
这模块有个单独的编程软件,这软件中有各种控制的图标可以用来编程。
16-12-28 15:20
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
M9000~M9175是在20GM内使用的;
你在主机上当然输入不了;
16-12-28 15:31
4楼
编辑
引用
管理
xlian
这个程序是写在20GM里面的;3U可以读写20GM的缓冲区
16-12-29 15:33
5楼
编辑
引用
管理
澦琂
要使用20GM是不是必须要先用20GM自带的软件进行编程啊?然后在通过PLC控制?
16-12-30 08:30
6楼
编辑
引用
管理
澦琂
要使用20GM是不是必须要先用20GM自带的软件进行编程啊?然后在通过PLC控制?
16-12-30 08:30
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
要用自带的软件编程的。
16-12-30 11:05
8楼
编辑
引用
管理
hnhyczj
这高大上的还没有上手过,会上手的。
16-12-30 20:13
9楼
编辑
引用
管理
澦琂
20GM要做插补必须用正向脉冲和反向脉冲的输出形式吗??????脉冲+方向不行?
17-05-24 15:32