登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】24V继电器关闭时电感问题(20161226)

点击:3678 回复:18

引用 dlr 在 2016/12/25 15:52:01 发言【内容省略】

多谢,因为没有示波器,所以用二极管led试下看能否看到
现在就是不管负载电流多大,都应该反接一个二极管吗?
16-12-26 01:23
根据楞次定律产生过压是肯定的!
16-12-26 09:19

dlr

是的,按1楼说的并个1N4007就行了。
16-12-26 16:10

引用 fsjnzhouyan 在 2016/12/25 14:12:16 发言【内容省略】

对于 直流 继电器通常是这么做的。
16-12-26 20:23
今天看了看看现场,实在不知道在哪个位置装二极管,貌似很多继电器都是伸出两根线来,比如水和气电磁阀的继电器,这怎么接呢?有没有谁有现场的照片,分享一下看看是怎么接的?
16-12-26 20:52
对于感性负载(线圈类)来说,直流电路只要在负载(线圈)两端反向并上二极管即可,交流电路可以先串联电阻和电容后再并在负载(线圈)两端就可以了,这没有什么难处。
16-12-26 21:06
并上续流二极管.注意方的不要接错
16-12-26 21:10
续流二极管,是你不错的选择
16-12-27 06:19
并接续流二极管。或直接购买本身带有续流二极管的继电器。
16-12-27 08:30