登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:丹弗斯变频器短接53和55,是什么意思的调连?

点击:2058 回复:14

丹弗斯变频器短接53和55,是什么意思的调连?
附件 20161215_061243.jpg
null
附件 Screenshot_20161216-091500.jpg
16-12-16 09:29
那就不用这个通道呗,强制为0。
16-12-16 09:33
我为什么不能发帖 ??
想请问   丹佛斯V2800 变频器  现在 是线控 如何 恢复成键盘控制
16-12-16 11:21

引用 dxpcz 在 2016/12/16 11:21:46 发言【内容省略】

看说明书,在面板操作。
16-12-16 11:48
53为0-10V 信号输入点,55为公共端,50为+10V  应该接电位器调节信号的,短接就是不用该功能。
最后修改:2016/12/16 13:23:18
16-12-16 12:02

引用 dxpcz 在 2016/12/16 11:21:46 发言【内容省略】

看说明书操作,没有找度娘
16-12-16 12:03
请显示出说明书,我忘记具体哪个参数了,可以直接改成按键控制就是了,
16-12-16 13:29
明显你这是VLT5000系列的啊,,
16-12-16 13:30
短接时输入模拟量为0;
你频率信号来源设的是什么?
最后修改:2016/12/16 19:47:04
16-12-16 13:44
电位器10V和com端
16-12-16 16:32

上一页下一页