主题:近期变频器成热点
点击:806 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
前几天一个帖子关于变频器能否控制风机
我们这里一台变频器同时控制电机和电机风扇。使用3年了 一切正常。老外设计。
16-12-13 21:30
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
这是图纸
311.1 就是风扇
最后修改:
2016/12/13 21:31:38
16-12-13 21:31
2楼
编辑
引用
管理
799676754
那只能说明控制的电机转速比较高,负载比较轻,风扇能够满足电机散热的需求。搞设计要灵活,不能死搬硬套。
16-12-14 08:13
3楼
编辑
引用
管理
fdd110fdd
一拖二是可以的呀
16-12-14 10:01
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我们这电机不长期运转
16-12-14 11:37
5楼
编辑
引用
管理
1522615606
环境好,负载轻。
16-12-14 15:31
6楼
编辑
引用
管理
秀空
我们电机风机另外控制的,
16-12-14 15:38
7楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
变频控制锥形电机还运行了将近10年了,也没问题。前提是负载不大
16-12-14 16:13
8楼
编辑
引用
管理
mjinbao
不长期运转,是指不经常使用、还是不连续运行?
还可以据2楼所说,观察一下风扇的转速等情况。
16-12-14 16:46
9楼
编辑
引用
管理
cfg168
如果长期低频下运行,配套的电机风扇效果会大打折扣的。
16-12-14 16:52