登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:气泵问题

点击:1934 回复:48

单位有一台气泵,电机11kw,台州路桥买的,用了没多久,车间工人来说气泵下班关不了,过去一检查,接触器主触点粘连了,气压打到了设定的还继续打,保险阀在排气……原来接触器是cjx2 4011的,我给加大型号,换成6511,看效果是否好点,师傅们碰到这样的故障吗?
16-12-10 07:34
看看实际电流再选型
16-12-10 07:51
检查一下负荷是不是变大了
16-12-10 08:03

qd

接触器的质量可能不好,还有想在空压机的电机好多是铝芯的
16-12-10 08:07
一看到台州路桥买的心里已经担心了,看到后面还好,只是接触器坏了,换成6511是可以的,只有你能装上,热继电器不要换大。
16-12-10 08:15
11KW电机工作电流约二十多安、用4011已经够了;要么是你的接触器质量问题、要么是你那压力调得不好动作太频繁电机不断启停、接触器不通断造厂触点粘连、如果电机启停太频繁的话你将启动压力调到4kg/cm^2左右;停止压力调到8kg/cm^2左右;还有可能是你的气泵容量太小、单位时间行产的压缩空气不够用造成不断启停的可以加储气罐或功率大点的气泵、最好还是计算一下你的用气量看气泵供气能不能满足
最后修改:2016/12/10 8:18:24
16-12-10 08:17
对呀!路桥货心里就一凉了,而且我看着电机是翻新的,电流测量过正常……
16-12-10 08:19

引用 xlian 在 2016/12/10 8:17:30 发言【内容省略】

气泵压力调的4到8kg,正常起停没有问题,气路上接有储气罐,按理说4011的接触器可以用,原来接触器质量肯定不怎么样……加大放心点……
16-12-10 08:23
接触器是不是不是正厂出的,这种情况我见到的很多,加大一级,我也是这样干的。
16-12-10 08:32

引用 1053370790 在 2016/12/10 8:15:49 发言【内容省略】

这个接触器说不定就是浙江省出品,如果是上海机床电器厂行货铁定不会如此,当然施耐德行货同样电流规格的话也确保不会异常
16-12-10 08:32

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯