今天修起重机 把刹车线圈拆了之后 下面有人说要移动一下 不是很长距离 我想了想 知道没了线圈吸合的铁板之后电流会变大 但是感觉距离不长 应该没事 就没拆线 结果着火了 看来以后安全方面不能有侥幸心理啊 多亏上面有灭火器 不然要出大事了 跟大家交流下 大家有没有类似的经历?
16-12-08 21:49
1楼
编辑
引用
管理
goldage
线圈没有铁芯通电就相当于短路,30秒就会烧毁
16-12-08 22:39
2楼
编辑
引用
管理
lliu1978
这也敢干?是判断失误还是懒惰思想作怪
16-12-08 23:00
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
相当于把变压器的线圈与铁芯分离,通电之后电能不能转换成磁能,只能转化成热能烧毁。
16-12-09 00:23
4楼
编辑
引用
管理
tecsun
吃一堑长一智
16-12-09 05:21
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
空心线圈,感抗减小;没有这样试过。
16-12-09 06:32
6楼
编辑
引用
管理
877476825
呵呵,是挺危险的。记得书上说电流互感器不能开路,佛则容易发热,容易产生高电压伤人。记得一个同事测试过问题不大。可能一次电流小吧
16-12-09 07:30
7楼
编辑
引用
管理
qd
以后记住这次教训就好
16-12-09 07:35
8楼
编辑
引用
管理
gzlsj
这是安全事故了
16-12-09 08:30
9楼
编辑
引用
管理
2232923848
危险.这就是安全事故......
16-12-09 08:36