主题:空开的问题
点击:2916 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
安定
各位帅哥:
我用三相100安的空气开关控制两根火线和一根零,线输出端的负载是分体式空调,由于我的兄弟们大意,把火线和零线短接了,通电后线都烧完了,可空开没跳。你们说是什么原因?
05-07-01 13:20
1楼
编辑
引用
管理
mcz
有点玄呀?空开坏了吧?
05-07-01 13:41
2楼
编辑
引用
管理
haozi718
有的空开其短路及漏电保护是在A C相面的!而不是每相都有的!所以它起不到什么做用!
05-07-01 13:49
3楼
编辑
引用
管理
mingsy_tl
估记是线太小,按你所述选100A开关,线至少应为25MM2,你所选线多大!
05-07-01 17:26
4楼
编辑
引用
管理
铁器
100A的空开或大了;或是0线虚接,搞成一电炉。
05-07-02 02:29
5楼
编辑
引用
管理
安定
我用的是25平方的线呀,我怀疑根本就不能控制
05-07-04 22:34
6楼
编辑
引用
管理
weybi250
违章操作!
05-07-04 23:03
7楼
编辑
引用
管理
UNDERUE
看看空开的触点有无烧的明显痕迹,若无则是2楼说的原因。
05-07-05 11:05
8楼
编辑
引用
管理
solcrane
建议再试一次
05-07-05 13:31
9楼
编辑
引用
管理
ssssssssssss
2楼说的对,空开坏了.
05-07-05 17:17