登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:台达伺服三项220V疑问求助
点击:7468 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
小飞哥zWUVzJ
入下图
对于上述表示不太理解,望各位解惑。。。。我的理解是,如果我是750W伺服,可以按图示接线,也可以单独接线:只接L1C,L2C.用单相220V。RST不需要接线,就跟一般的220v步进电机接法一样。是这样吗?求解惑。
最后修改:
2016/11/22 16:37:10
16-11-22 16:36
1楼
编辑
引用
管理
卢学斌
不是你理解的那样。RST是伺服控制器的主电源,这个是必须要接的,当然1.5KW以下使用单相电源也是可以的,但是要接入主电源端子R T,至于lc1,lc2是伺服控制器的控制电源,这个是必须要接的,而且是在主电源投入以前就要接入,注意看他的电路图,lc1 lc2是接在主电源控制接触器的上端的。
16-11-22 16:48
2楼
编辑
引用
管理
小飞哥zWUVzJ
引用
卢学斌
在 2016/11/22 16:48:52 发言
【内容省略】
感谢,电路图上主电源接的是R S,这个是可以随便3个里面选2个,还是说只能用指定的两个。
还有一个问题,如果去掉MC,是不是会对伺服造成影响或者损伤呢?
16-11-22 16:59
3楼
编辑
引用
管理
卢学斌
不加MC也是可以用的,只是故障报警时不能切除主电源。如果没有指定单向电源输入RS或者RT那就没有问题,我以前用的山洋伺服都是接RT。
16-11-22 20:24
4楼
编辑
引用
管理
小飞哥zWUVzJ
哦哦
16-11-23 07:59
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
750W及以下可以用单相AC220V供电,接R S,对应的L1C L2C必须也要接上AC220V;
至于MC,你不接的话要关闭电源只能把总电源关闭;
1.5KW及以上原则上要三相220V供电的;
16-11-23 10:00
6楼
编辑
引用
管理
1053370790
简单来说RST进去是个三相桥堆,接RS和RT是一样的。
16-11-24 08:15
7楼
编辑
引用
管理
标叔
RST是主电路,L1L2是控制电路,不一样的
16-11-24 23:09
8楼
编辑
引用
管理
qd
L1C,L2C是控制电源必须接.
16-11-25 07:35
9楼
编辑
引用
管理
xlian
三相220V针对除大陆以外的地方、国外才有这个电压等级
16-11-25 08:07