主题:【话题】不想买接触器,用个小的欧姆龙继电器应该可以吧(20161124)
点击:1929 回复:45
40楼
编辑
引用
管理
kdrjl
其实问题的关键就在于继电器的触点间隙不如接触器,以及灭弧效果问题。两个继电器的触点串联,这是个办法。
16-11-24 09:48
41楼
编辑
引用
管理
595274276
两个触点串联,这个可以试下!
16-11-24 23:55
42楼
编辑
引用
管理
知道一点
楼主为什么不想用接触器,是价格问题还是空间问题,或是噪音,还是驱动能力小,不想加中继。
继电器既然给出指标可以达到一定的负载能力,消弧,间隙都不是问题。
说二触点串接,就增大间隙~不能理解
有案例可以说明,触点串接是为了减小通过触点的功率~有分压作用。
16-11-25 01:28
43楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
20A的那种
16-11-25 08:20
44楼
编辑
引用
管理
超级大手
一只欧姆龙继电器要比一只十安接触器贵多了,针对800w水泵来说欧姆龙继电器也就能工作几次就报销了,而接触器启动万次基本没问题,800w水泵启动电流起码十安以上弧光相对要很大,小小欧姆龙能受得了么。这个问题建议不要再讨论下去了。
16-11-26 00:09
45楼
编辑
引用
管理
pynj
接触器和继电器是两个概念啊,AC-3、AC-4继电器能胜任吗?等触点粘连吧
16-11-28 08:33