主题:紧急求助:前辈们有谁见过这种风机接线?
点击:1509 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
m13642735011
请问:电机可接多少伏电压?左边2根“TK”接什么?
16-11-19 17:55
1楼
编辑
引用
管理
一鸣
看接线图应该接380伏电压,左图接法应是三角形,右图接法应是星形,至于TK个人认为是温控器,说的不对请见谅!
16-11-19 19:43
2楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
电源是三相的,下面的接法是角接,上面的接法是星接。电压没标,TK,TK是电机线圈热保护器接到控制回路,动作温度是105度。
16-11-19 21:21
3楼
编辑
引用
管理
cl_long
我们一个电机也有tk 检测电机线圈温度的,至于多少度动作。还要看温控模块
16-11-19 22:45
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
楼主,你这个玩意应该还有一个铭牌才对,看铭牌的电源电压
16-11-19 23:03
5楼
编辑
引用
管理
243604901
这个没见过,顺带学习学习
16-11-20 09:15
6楼
编辑
引用
管理
wml0060
我把图片转了个方向:
16-11-20 09:43
7楼
编辑
引用
管理
wml0060
我是这样理解的:
16-11-20 09:54
8楼
编辑
引用
管理
1522615606
应该是检测电机温度的吧
16-11-20 12:17
9楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
Tk是温度检测的,英文注释很清楚,三种语言注释
16-11-20 13:26