主题:用三菱PLC控制直流电机求助
点击:4056 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
szlongren
刚刚接到一个项目,要求用三菱PLC控制直流电机启、停、速度调节,要求用HMI界面设定。交流电机及伺服、步进用PLC控制问题不大;但第一次应客户要求去控制直流电机,直流电机有专门的控制器,控制启、停问题不大,但要求调速可把我难倒了,本来直流控制器上有电位器用来调速,但我的PLC调速信号怎样才能给直流电机控制器,用模拟量输出模块来控制吗?怎么跟直流控制器连接?在此求教,有做过累似项目的同学,指点迷津!谢谢!
16-11-18 15:19
1楼
编辑
引用
管理
szlongren
没人理呀,在线等呢,自己顶一下!
16-11-18 15:45
2楼
编辑
引用
管理
sxwsyc
直流电机调速更方便,查看一下驱动器参数,很容易做到的
16-11-18 16:04
3楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
用模拟量模块来做 具体接线可以看驱动器说明书!
16-11-18 16:10
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
要求直流电机带模拟量控制或者通讯控制,如果都没有的话只能根据那个电位器信号来想办法控制,我以前做的就是对那个电位器进行改造才达到控制要求
16-11-18 20:47
5楼
编辑
引用
管理
卢学斌
正如高雅的雅所说,驱动器不具备模拟量输入或者通讯等控制方式那么就要想办法控制电位器了。
16-11-18 20:59
6楼
编辑
引用
管理
goldage
你把直流电机的驱动看成变频器就得了,方法还是一样
16-11-18 22:39
7楼
编辑
引用
管理
szlongren
谢谢各位的热心回复!我拆开了那个直流电机的控制器,里面有一套遥控接收装置,有点象是单片机功能的,摇控器功能还是想保留,停止启动是一个键,扭一下启动,再扭一下关,这个用PLC来控制没有问题;量了一下电位器两端的电压跟输出模块的电压不匹配,具体怎么去改,心里还是没谱,肯请“高雅的雅”师傅再指点一下,谢谢!
最后修改:
2016/11/19 9:13:29
16-11-19 09:13
8楼
编辑
引用
管理
278886353
刚做了个项目也是控制直流电机的,刚好驱动器接收模拟0到几伏的电压,用光点开关配合测速,做了个pid调速
16-11-19 09:40
9楼
编辑
引用
管理
qd
直流垦殖骑上有up down两个端子plc只有控制他两的通断就可以调速了
16-11-19 09:52