点击:1916 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
349328832
我昨天遇到一个问题,是一个配电柜的24v保险丝烧断我我们那24v太多线了不是变联就是串联,最后我们2人查了一个多小时,最后发现是传感器线断+极的一端碰在机架上短路,大晚上的时间就这样过去了
16-11-12 01:14
1楼
编辑
引用
管理
mjinbao
查到了故障点就好;有的故障,查起来费周折,查出来很简单。
16-11-12 06:49
2楼
编辑
引用
管理
qd
这种电路多接几个保险丝分路接出故障好查
16-11-12 07:32
3楼
编辑
引用
管理
卢学斌
修故障一改锥的事儿,查故障可能一天时间。
16-11-12 07:48
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
看文字可以想象楼主查起来有多难
16-11-12 07:57
5楼
编辑
引用
管理
honghaii
昨天家里一路线路跳闸,照明线,大晚上的一个个开关拆火线后再一个个试,好折腾啊
16-11-12 08:02
6楼
编辑
引用
管理
xlian
碰到老鼠够你折腾
16-11-12 08:30
7楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
查出问题就好了
16-11-12 12:25
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
可以加分断,范围缩小
16-11-12 12:37
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
整理好了
再把实际图纸画出来吧!
这样下次就方便了!