主题:三菱 485 adp 写数值反应太慢了 原因呢??

点击:988 回复:17

你是多大数据包啊!
16-11-12 09:04
就算用9600bps每秒都传输约900个字节了
16-11-12 09:05
怎么看数据包大小啊
16-11-12 09:55
就是你发送或接收的字节数;波特率就是每秒传输多少位;一个字节8位;但串行通讯传输一个字节包括起始位、数据位、结束位、校验位;如MODBUS RTU数据位一般为8位、加上超始位、停止位(如选1位)、奇偶校验位加起来就是11位;那么传送一个字节就是11位;如果传输10个字节就是110个位了;字节传输中间也有延时(一般这个延时可忽略);
16-11-12 10:09

引用 fujifa 在 2016/11/11 16:08:10 发言【内容省略】

你太打击楼主了!表情
16-11-12 19:14
2分钟,楼主你波特率难道是75以下?!
16-11-12 19:16
不要这么直接嘛
16-11-13 10:24
这是程序没写好,通讯更慢也不会在MIN级
16-11-13 22:06