登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:紧急求助各位师傅、大神,看看这个怎么回事??

点击:1877 回复:32

引用 wang4370 在 2016/11/6 8:35:01 发言【内容省略】

之前换空开的时候不小心将顺序反了
16-11-07 19:48
跟相序有关系吗
16-11-08 07:27
之前怎么生产的.较训.
16-11-08 08:26
还是第一次听说跟相序有关的 涨见识了!
16-11-08 08:40
原来还有这样的啊,又学到东西了!
16-11-09 08:30
不懂,挺长见识
16-11-09 22:24

引用 417115859 在 2016/11/5 21:24:37 发言【内容省略】

 我不知道你的事电感性负载还是电阻型负载!
 可控硅整流真的和相序有很大的关系,可控硅触发角度始终比电源角度相差30度,请看图中文字。你这个是三相半控整流:桥式整流中4(6)个二极管中,2(3)个普通二极管,2(3)个可控硅二极管,(也就是2(3)个可控硅)。
 至于全控就是全部是可控硅二极管了!
附件 IMG_20161109_235605.jpg
最后修改:2016/11/10 0:00:42
16-11-09 23:59

引用 转身祭喧哗 在 2016/11/9 23:59:08 发言【内容省略】

感谢解答!
16-11-10 14:46
我都是瞎掰的,你当参考就行,我是看楼上版主的回答翻书的。
16-11-10 23:40
触发相序不对,就不能过零关断可控硅! 还有就是负载接地,但是负载接地的可能性小,因为要维持30A的电流 这个接地点要相当可靠,角接三相不可能都是30A
16-11-11 07:30

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯