主题:请教个问题 总电流210A的负载 总线选70平方的 总断路器跳到分支断路器时线还是70平方 分支断路器20A 线太粗啊塞不进
点击:1258 回复:25
20楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
做一个类似的东西,一头大一头小
16-11-03 16:23
21楼
编辑
引用
管理
528695231
怎么用?
16-11-03 16:38
22楼
编辑
引用
管理
mjinbao
总开关和分支开关,是否在同一个配电箱内;若是,可参考已有或他人箱子的接法。
以往见过将各分支开关的接线,汇总到一起压接到一个端子的;亦可采用分支开关连接到母线上的方法。
16-11-04 00:40
23楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
第一份工作?
16-11-04 09:58
24楼
编辑
引用
管理
华星电仪
可以用铜牌和汇流排,不一定都用电线
16-11-04 11:59
25楼
编辑
引用
管理
wang4370
引用
528695231
在 2016/11/3 16:06:34 发言
【内容省略】
楼主是想在分支断路器上口作并联呗,那你干嘛不在总断路器下口做呢?